超碰成人av-青青草97-天天做天天躁天天躁-久久精品国产亚洲一区二区-亚洲天堂狠狠干-在线观看欧美精品-国产精品美女一区二区视频-国产成人欧美日韩在线电影-一级片免费看视频-免费国产视频在线观看-伊人网久久久-无码人妻丰满熟妇啪啪网不卡-精品欧美乱码久久久久久-国产真实夫妇视频-中文久草

lzhpsky
工控小菜鳥
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 910 個
工控威望: 1159 點
下載積分: 2815 分
在線時間: 769(小時)
注冊時間: 2009-08-02
最后登錄: 2025-06-05
查看lzhpsky的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-12-01 22:43
[attachment=142196] [attachment=142197]  

設備PLC是CP1H的,用的點數不多,想替換成便宜的CP1E。用軟件在把CP1H的源程序轉換到CP1E時,其中這條程序轉換不成功,是紅色的。大家看這條程序是什么意思呢?既然CP1E不識別轉換這條程序,如何編寫一條程序和這段功能一樣呢,這樣才能輸入到CP1E中,來實現相同功能。。謝謝
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6624 個
工控威望: 38436 點
下載積分: 14484 分
在線時間: 9795(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2025-10-23
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-12-02 09:12
引用
引用第3樓lzhpsky于2015-12-02 09:07發表的  :
是不是CP1E不支持這個NFSL指令,我試著把W50該為W10,轉換時依然是紅色的。


我覺得你可以看一下中華工控網你的發帖,我不想再重復一遍了。

Good Luck~
樓主留言:
謝謝