樓主  發表于: 2015-12-01 22:43
[attachment=142196] [attachment=142197]  

設備PLC是CP1H的,用的點數不多,想替換成便宜的CP1E。用軟件在把CP1H的源程序轉換到CP1E時,其中這條程序轉換不成功,是紅色的。大家看這條程序是什么意思呢?既然CP1E不識別轉換這條程序,如何編寫一條程序和這段功能一樣呢,這樣才能輸入到CP1E中,來實現相同功能。。謝謝
小小蝸牛
級別: 網絡英雄

精華主題: 1 篇
發帖數量: 1154 個
工控威望: 10702 點
下載積分: 44833 分
在線時間: 1805(小時)
注冊時間: 2014-07-12
最后登錄: 2025-10-23
查看小小蝸牛的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-12-01 23:01
W50超出了CP1E使用范圍。