超碰成人av-青青草97-天天做天天躁天天躁-久久精品国产亚洲一区二区-亚洲天堂狠狠干-在线观看欧美精品-国产精品美女一区二区视频-国产成人欧美日韩在线电影-一级片免费看视频-免费国产视频在线观看-伊人网久久久-无码人妻丰满熟妇啪啪网不卡-精品欧美乱码久久久久久-国产真实夫妇视频-中文久草

343012090
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 373 個
工控威望: 658 點
下載積分: 1512 分
在線時間: 213(小時)
注冊時間: 2014-08-31
最后登錄: 2025-10-27
查看343012090的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-11-25 14:30
請問一下急停按鈕怎么設計,如果用電源起動按鍵和急停按鍵串聯在一起控制24V的KA線圈,在用KA的常開點控制交流接觸器線圈,交流接觸器控制除了給24V供電的整個電源。不知這樣是否妥當,客戶要求一按急停就整個電源都停,我這樣做好像也達到他的要求了。
85010054
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 5 個
工控威望: 95 點
下載積分: 599 分
在線時間: 4(小時)
注冊時間: 2015-10-27
最后登錄: 2016-06-29
查看85010054的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-11-25 15:58
沒什么問題啊 需要考慮是否有真空接觸器  如果機械保持的話在加一路分閘信號就行了唄