樓主  發表于: 2015-11-23 16:15
一個柜子兩個側邊一遍要裝過濾網,一遍裝風扇,實現空氣對流,降低柜內溫度,但是這樣會降低柜子的IP防護等級,現場總會有水噴濺到柜子外殼上,如果從連個側邊的風扇和過濾網進水,后果不堪設想,大家做這個怎么處理?
小侯
小侯
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 485 個
工控威望: 2615 點
下載積分: 9877 分
在線時間: 525(小時)
注冊時間: 2008-10-17
最后登錄: 2025-10-28
查看小侯的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-11-23 16:28
你的現場水噴會直接噴到電氣箱上嗎
幾種方式考慮一下
1、散熱孔用防雨散熱型
2、散熱孔再加上罩子讓空氣從下方進入直接潑到過濾棉及風扇上的機率降低
3、熱交換器

這要看你現場環境跟預算了