         線圈電壓為交流24V的CJX2-1810的接觸器線圈,北方某大學的老師設計成用直流24V電壓去驅動線圈,通電,結果過了10幾秒或10幾分鐘,線圈燒毀。
lipingsr
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 255 個
工控威望: 419 點
下載積分: 1223 分
在線時間: 232(小時)
注冊時間: 2013-12-01
最后登錄: 2025-09-08
查看lipingsr的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-11-19 11:21
老師沒錯,DC24V基本算是工控標準控制電壓,錯的是為什么用AC24V接觸器,只能說采購是頭豬