超碰成人av-青青草97-天天做天天躁天天躁-久久精品国产亚洲一区二区-亚洲天堂狠狠干-在线观看欧美精品-国产精品美女一区二区视频-国产成人欧美日韩在线电影-一级片免费看视频-免费国产视频在线观看-伊人网久久久-无码人妻丰满熟妇啪啪网不卡-精品欧美乱码久久久久久-国产真实夫妇视频-中文久草

socooller
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 3 個
工控威望: 94 點
下載積分: 538 分
在線時間: 15(小時)
注冊時間: 2014-07-10
最后登錄: 2025-09-17
查看socooller的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-11-16 11:01
安川伺服的報警輸出信號ALM+進入S7-200的輸入I,ALM-接-24V,電機在轉的時候(200w),用手抓住出現710報警,為什么PLC輸入點卻沒信號呢?始終不亮!
報警清除信號ALM-RST接輸出Q,出現710報警時,置位ALM-RST,為什么710扔存在呢?求指點啊!!
mr、木易
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 72 個
工控威望: 173 點
下載積分: 2093 分
在線時間: 36(小時)
注冊時間: 2015-08-26
最后登錄: 2021-03-05
查看mr、木易的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-11-16 11:44
信號沒給進去吧,看看接線或者驅動器這邊的報警參數設置呢。