樓主  發表于: 2015-11-11 21:48
現有一臺新設備,用臺達M系列220v0.4kw變頻器,動力是220v200w電機,開機5分鐘就自動停機,變頻器沒有顯示任何故障,也沒有歷史故障,就是運轉一會兒自動停機。后來用200v 1.5kw變頻器就正常工作了。難道200w的電機要用1.5kw的變頻器嗎?
楊一敏
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 343 個
工控威望: 3022 點
下載積分: 2832 分
在線時間: 438(小時)
注冊時間: 2008-03-19
最后登錄: 2025-10-24
查看楊一敏的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-01-03 10:01
你運行頻率多少那呢