超碰成人av-青青草97-天天做天天躁天天躁-久久精品国产亚洲一区二区-亚洲天堂狠狠干-在线观看欧美精品-国产精品美女一区二区视频-国产成人欧美日韩在线电影-一级片免费看视频-免费国产视频在线观看-伊人网久久久-无码人妻丰满熟妇啪啪网不卡-精品欧美乱码久久久久久-国产真实夫妇视频-中文久草

15950083279
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 22 個
工控威望: 124 點
下載積分: 2658 分
在線時間: 60(小時)
注冊時間: 2015-08-25
最后登錄: 2025-01-02
查看15950083279的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-11-08 22:14
  三菱變頻器帶一個負載電機,電機的地線和其中一個火線接反了,通電調機時,如果設備只接火線和零線,變頻器不會損壞,若把地線也通上,則會把變頻器燒掉,請哪位前輩指教下
李志華
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 320 個
工控威望: 1556 點
下載積分: 2531 分
在線時間: 158(小時)
注冊時間: 2014-08-22
最后登錄: 2022-01-12
查看李志華的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-11-09 12:38
兩種接法都是毀滅變頻器!
樓主留言:
是誤操作,但第一種情況對變頻器沒傷害