超碰成人av-青青草97-天天做天天躁天天躁-久久精品国产亚洲一区二区-亚洲天堂狠狠干-在线观看欧美精品-国产精品美女一区二区视频-国产成人欧美日韩在线电影-一级片免费看视频-免费国产视频在线观看-伊人网久久久-无码人妻丰满熟妇啪啪网不卡-精品欧美乱码久久久久久-国产真实夫妇视频-中文久草

ysz0377
小勝靠智,大勝靠德,厚積薄發,氣勢如虹!!
級別: 家園常客

精華主題: 0
發帖數量: 510 個
工控威望: 775 點
下載積分: 5164 分
在線時間: 362(小時)
注冊時間: 2009-08-09
最后登錄: 2025-12-10
查看ysz0377的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-11-06 21:07
最近搞了一個系統,PLC是CJ1H-65H的,模擬量模塊用的AD-081,溫度傳感器是PT100,變送器是那種藍色的100℃的量程,測得值和環境溫度差一倍多,哪位老師能指導一下,該怎么搞?
小勝靠智,大勝靠德,厚積薄發,氣勢如虹!!
711022027
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 453 個
工控威望: 10031 點
下載積分: 12468 分
在線時間: 665(小時)
注冊時間: 2008-03-23
最后登錄: 2025-12-12
查看711022027的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-11-08 15:03
樓主只是標定沒搞好,變送器的量程沒搞對,4-20ma對應溫度是多少沒搞清楚。