超碰成人av-青青草97-天天做天天躁天天躁-久久精品国产亚洲一区二区-亚洲天堂狠狠干-在线观看欧美精品-国产精品美女一区二区视频-国产成人欧美日韩在线电影-一级片免费看视频-免费国产视频在线观看-伊人网久久久-无码人妻丰满熟妇啪啪网不卡-精品欧美乱码久久久久久-国产真实夫妇视频-中文久草

liangsiyue
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 12 個
工控威望: 135 點
下載積分: 508 分
在線時間: 7(小時)
注冊時間: 2013-12-08
最后登錄: 2017-07-05
查看liangsiyue的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-11-05 12:19
現在用 FX3U    485  BD板  與外部 多個設備通訊  用 RS 指令無順序協議 怎樣設置從站地址啊   如果不用怎樣確定是發送到哪個從站 我看教程 只發送了兩個字  通訊還 成功 了 怎么回事
[ 此帖被liangsiyue在2015-11-05 12:53重新編輯 ]
rongbing
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1172 個
工控威望: 1409 點
下載積分: 30184 分
在線時間: 332(小時)
注冊時間: 2015-02-15
最后登錄: 2025-10-25
查看rongbing的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-11-25 07:29
RS指令是數據傳送指令,第一位是起始符,第二位就是站號,第三位是功能碼,第四位是參數地址,第五位是數據內容,第六位是結束符,也就是說,起始位,數據位,奇偶奇偶效驗,停止位。D8120是通訊格式設定,