想請問一下FX2N-20GM接線問題,目前我馬達是用步進馬達,然後我想要單純用FX2N-20GM控制,
接線與程式如下,馬達完全不作動,不確定是接線問題,還是程式問題,麻煩各位大神解救一下,謝謝!!


SVRDY & SVEND 接GND
COM2/6 接 5V
Vin 接 5V
FP接 PLS-
RP接 DIR-
COM5/9 接 GND
zxdzxdzxd
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 106 個
工控威望: 406 點
下載積分: 520 分
在線時間: 37(小時)
注冊時間: 2014-12-30
最后登錄: 2023-03-11
查看zxdzxdzxd的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-03-18 21:33
把開關打在manu(手動),手動測試這個軸,因為你的Y軸是好的,那你可以把Y軸的線接在X試試。如果不行,那可能是X的輸出有問題。