超碰成人av-青青草97-天天做天天躁天天躁-久久精品国产亚洲一区二区-亚洲天堂狠狠干-在线观看欧美精品-国产精品美女一区二区视频-国产成人欧美日韩在线电影-一级片免费看视频-免费国产视频在线观看-伊人网久久久-无码人妻丰满熟妇啪啪网不卡-精品欧美乱码久久久久久-国产真实夫妇视频-中文久草

sxz283189356
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 19 個
工控威望: 299 點
下載積分: 3363 分
在線時間: 96(小時)
注冊時間: 2013-11-11
最后登錄: 2025-09-25
查看sxz283189356的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-10-29 10:55
公司以前做的一臺檢測設備,停了近一年的時間后現在重新使用,以前能夠正常動作,現在出現運行一段時間后有些動作就不能動作,清空內存再重新下載程序又可以正常運行,監測程序發現用PLS指令輸出后的內部繼電器不能被后面的程序檢測到,請教下大俠出現這樣的問題PLC本身硬件是否存在問題
sxz283189356
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 19 個
工控威望: 299 點
下載積分: 3363 分
在線時間: 96(小時)
注冊時間: 2013-11-11
最后登錄: 2025-09-25
查看sxz283189356的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-10-30 09:35
監控時的時間還是3毫秒的,所以應該不是掃描時間的問題