樓主  發表于: 2015-10-27 12:09
目前設備上10A驅動器壞啦,現有一個20A的驅動器把參數復制過來后不知可不可以。請教各位大神三菱MR-J2S-20A可以替代MR-J2S-10A驅動器嗎?感謝!
qinchenglim
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1179 個
工控威望: 1326 點
下載積分: 3951 分
在線時間: 740(小時)
注冊時間: 2009-06-09
最后登錄: 2025-09-01
查看qinchenglim的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-10-28 14:42
我以前用松下A4 200瓦代替A4 100瓦的運行了10天,感覺馬達的溫度比原來高,精度也沒原來的好(可能是我的參數沒調整好)。新驅動器買回來就馬上換了。
沒這樣用過三菱J2S。估計短時間代替一下是可以的。