超碰成人av-青青草97-天天做天天躁天天躁-久久精品国产亚洲一区二区-亚洲天堂狠狠干-在线观看欧美精品-国产精品美女一区二区视频-国产成人欧美日韩在线电影-一级片免费看视频-免费国产视频在线观看-伊人网久久久-无码人妻丰满熟妇啪啪网不卡-精品欧美乱码久久久久久-国产真实夫妇视频-中文久草

wxfwjj
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 8 個
工控威望: 130 點
下載積分: 2426 分
在線時間: 26(小時)
注冊時間: 2014-02-26
最后登錄: 2021-03-11
查看wxfwjj的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-10-15 21:50
臺達VDF-B RS485與三菱FX RS 485 如何連線?臺達變頻器485通訊接口 1:EV   2:GND   3:SG-  4:SG+  5:保留 6:保留與三菱PLC FX3U 485通訊接口 RDA  RDB  SDA  SDB  SG如何連接?哪位高人知道?
0000000001
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 35 個
工控威望: 94 點
下載積分: 2972 分
在線時間: 75(小時)
注冊時間: 2015-09-26
最后登錄: 2016-09-15
查看0000000001的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-10-16 22:00
2樓正確