控友們,關于SFC編程還是有一些不明,請求幫助。
     編程手冊上面說: “如果STL觸點斷開,則相連的回路不動作。但是在掃描一個周期后,不再執行指令”。那么當由M1狀態進入M2時,那么Y1應該不會被再掃描執行,應該保持1不變啊,為什么會變?呢?
     謝謝啦。
stackdog
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 451 個
工控威望: 8657 點
下載積分: 9993 分
在線時間: 469(小時)
注冊時間: 2015-10-01
最后登錄: 2025-12-04
查看stackdog的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-10-12 13:51
樓主對Y1的操作是用SET還是OUT啊?狀態轉移后,對Y1的效果不一樣啊。。。