用DSZR這指令回原點是必須要4個感應器(右限位  左限位  近點信號 零點信號)
DSZR X010 X004 Y000 Y004
X010為近點信號 X004位零點信號  這幾個信號怎樣與MR-J4-A伺服連線
請高手指點謝謝
wfsqdteco
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 47 個
工控威望: 171 點
下載積分: 1157 分
在線時間: 115(小時)
注冊時間: 2013-01-31
最后登錄: 2025-03-16
查看wfsqdteco的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-10-08 09:23
注意,重點是伺服沒動作,參數PD01設置過?伺服是否使能?檢查針腳12,20,21,46,47
wfsqdteco
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 47 個
工控威望: 171 點
下載積分: 1157 分
在線時間: 115(小時)
注冊時間: 2013-01-31
最后登錄: 2025-03-16
查看wfsqdteco的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-10-08 09:32
另外,指令中操作數應該用X0-X7 否則執行不了,手冊上已經明確寫了