超碰成人av-青青草97-天天做天天躁天天躁-久久精品国产亚洲一区二区-亚洲天堂狠狠干-在线观看欧美精品-国产精品美女一区二区视频-国产成人欧美日韩在线电影-一级片免费看视频-免费国产视频在线观看-伊人网久久久-无码人妻丰满熟妇啪啪网不卡-精品欧美乱码久久久久久-国产真实夫妇视频-中文久草

hua_eric
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 12 個
工控威望: 100 點
下載積分: 541 分
在線時間: 27(小時)
注冊時間: 2015-09-06
最后登錄: 2017-12-02
查看hua_eric的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-09-26 13:10


大家好,
      小弟在調試伺服電機回原點時,發現三菱PLC (A2USHCPU-S1) 擴展輸出模塊的原點減速點的LED指示燈輸出正常,測量實際輸出線纜接點,發現此輸出模塊的所有輸出與PLC程序和LED指示燈全部反向(負載各不相同),請問各位大神有沒有遇到過這樣的問題?
94072890
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 154 個
工控威望: 311 點
下載積分: 8369 分
在線時間: 76(小時)
注冊時間: 2013-11-29
最后登錄: 2025-07-01
查看94072890的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-09-26 14:48
負極輸入,正極輸出