超碰成人av-青青草97-天天做天天躁天天躁-久久精品国产亚洲一区二区-亚洲天堂狠狠干-在线观看欧美精品-国产精品美女一区二区视频-国产成人欧美日韩在线电影-一级片免费看视频-免费国产视频在线观看-伊人网久久久-无码人妻丰满熟妇啪啪网不卡-精品欧美乱码久久久久久-国产真实夫妇视频-中文久草

人工的智能
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 57 個
工控威望: 163 點
下載積分: 559 分
在線時間: 41(小時)
注冊時間: 2015-06-24
最后登錄: 2021-03-05
查看人工的智能的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-09-24 22:22
  用的是三菱FX3U的plc,其中有一個輸出信號是控制繼電器的通斷,而且比較頻繁。

每次繼電器閉合時,就會產生很強的電磁干擾,甚至連上位機的顯示屏都會黑屏一下。

請問這種情況應該怎么消除和解決?
yu198310
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 41 個
工控威望: 134 點
下載積分: 726 分
在線時間: 85(小時)
注冊時間: 2014-12-07
最后登錄: 2018-10-09
查看yu198310的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-09-29 21:18
做一個鐵布衫昭起來,沒遇見黑屏,至于見過高速計數器不準,或者脈沖輸出定位不準