超碰成人av-青青草97-天天做天天躁天天躁-久久精品国产亚洲一区二区-亚洲天堂狠狠干-在线观看欧美精品-国产精品美女一区二区视频-国产成人欧美日韩在线电影-一级片免费看视频-免费国产视频在线观看-伊人网久久久-无码人妻丰满熟妇啪啪网不卡-精品欧美乱码久久久久久-国产真实夫妇视频-中文久草

最遠是多遠
高調做事,低調做人
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 401 個
工控威望: 534 點
下載積分: 17007 分
在線時間: 331(小時)
注冊時間: 2015-07-05
最后登錄: 2022-10-09
查看最遠是多遠的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-09-20 23:50
DUANG地一聲,固態繼電器掛了,沖擊波夾雜焦味黑煙把電箱門沖開了(小電箱沒裝鎖)。固態繼電器是控制四根加熱管,功率24KW。檢測加熱管和線路沒問題后(沒有搖表所以用萬用表測的),更換固態繼電器后正常使用。還請各位大師抒發高見指導,感激
fangzhihua
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 147 個
工控威望: 2909 點
下載積分: 7303 分
在線時間: 341(小時)
注冊時間: 2013-11-20
最后登錄: 2025-09-14
查看fangzhihua的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-09-21 13:43
這問題我司之前經常出現,選好點的品牌,把電流選大點。應該很少DUANG。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(13771165220) 真誠感謝!
  • 下載積分:+2(最遠是多遠) 真誠感謝!