超碰成人av-青青草97-天天做天天躁天天躁-久久精品国产亚洲一区二区-亚洲天堂狠狠干-在线观看欧美精品-国产精品美女一区二区视频-国产成人欧美日韩在线电影-一级片免费看视频-免费国产视频在线观看-伊人网久久久-无码人妻丰满熟妇啪啪网不卡-精品欧美乱码久久久久久-国产真实夫妇视频-中文久草

13725835670
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 14 個
工控威望: 104 點
下載積分: 554 分
在線時間: 7(小時)
注冊時間: 2014-12-30
最后登錄: 2019-12-12
查看13725835670的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-09-18 21:00
QJ71C24N MODBUS-RTU通信問題
模塊版本不支持通信協議功能,請問是否能通過無順序協議
用OUTPUT指令發送能成功,但接收標志XA沒有反映;
代碼確認沒有問題,用測試軟件試過;
在網上看了一下,都是用通信協議功能,但我的模塊可能版本問題不支持通信協議功能;
各位,給給意見


我之前用歐姆龍的CIF11做這個通信完全沒問題,不知道這個是怎么回事,謝謝!
工控浪子
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 16 個
工控威望: 190 點
下載積分: 569 分
在線時間: 54(小時)
注冊時間: 2008-11-06
最后登錄: 2025-10-27
查看工控浪子的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-09-19 15:35
2012年,我做的一個水處理工程,用QJ71C24N和觸摸屏通信,另加了一個QJ71MB91模塊和上位機進行通信,設備調試很順利,一直使用至今,你沒說清楚和什么通信,單和觸摸屏通信,用QJ71C24N,就OK
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(荀燕群) 感謝分享!