我有兩個PLC分別帶一個4AD模塊,現在我有一路4-20MA的電流信號。兩個PLC都需要用。那么我能不能把這兩個4AD模塊串聯起來用呢!如果能要怎么接線,如果不能會有什么影響呢。感謝大家討論一下!
john42tw
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1316 個
工控威望: 6131 點
下載積分: 57679 分
在線時間: 1139(小時)
注冊時間: 2012-04-24
最后登錄: 2025-10-23
查看john42tw的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-09-15 13:13
引用
引用樓主d5373325于2015-09-15 11:04發表的 三菱4AD模塊 :
我有兩個PLC分別帶一個4AD模塊,現在我有一路4-20MA的電流信號。兩個PLC都需要用。那么我能不能把這兩個4AD模塊串聯起來用呢!如果能要怎么接線,如果不能會有什么影響呢。感謝大家討論一下!

1.可以試看看,如果推的動就OK。不能,也不會怎樣。

  4~20mA(+)---------4AD1(+)   4AD1(-)---------4AD2(+)   4AD2(-)---------4~20mA(-)



2.電流分配器。

3.如果有人機,就用人機將資料轉傳。

4.如果有4DA,就用4DA將資料轉傳。
..............

可用方法很多,看手邊資源。