超碰成人av-青青草97-天天做天天躁天天躁-久久精品国产亚洲一区二区-亚洲天堂狠狠干-在线观看欧美精品-国产精品美女一区二区视频-国产成人欧美日韩在线电影-一级片免费看视频-免费国产视频在线观看-伊人网久久久-无码人妻丰满熟妇啪啪网不卡-精品欧美乱码久久久久久-国产真实夫妇视频-中文久草

胡智達
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 8 個
工控威望: 98 點
下載積分: 3186 分
在線時間: 14(小時)
注冊時間: 2015-04-29
最后登錄: 2018-05-28
查看胡智達的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-09-11 13:25
06年老設備,因長時間停電,plc后期設置數據丟失,但梯形圖正常還在,plc與觸摸屏、變頻器通訊正常,接到運行命令有應答但頻率不升,保持0.00HZ請問如何處理。
kyy80
態度決定一切``````
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1199 個
工控威望: 3508 點
下載積分: 4427 分
在線時間: 1994(小時)
注冊時間: 2008-02-17
最后登錄: 2025-10-15
查看kyy80的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-09-11 17:01
如果變頻器是用通信給定頻率的話,,可能是PLC里那個最高頻率設定寄存器為零了....