樓主  發表于: 2015-09-11 08:53
昨天控制機臺加熱(功率12KW)的接觸器和空氣開關,及兩者之間的16平方毫米線都起明火了,均已更換修復。向主管匯報說是接觸器頻繁吸合斷開導致接觸器接線螺絲松動,從而電阻過大引起發熱起火。各位大師,小弟這樣分析有沒有問題?還請高人指點一二,不勝感激!
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(shaoxiao1357) PS:鐵軌螺絲還得定時擰 ..
    liudongtian
    我是小電工
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 125 個
    工控威望: 261 點
    下載積分: 42275 分
    在線時間: 166(小時)
    注冊時間: 2011-01-16
    最后登錄: 2025-12-12
    查看liudongtian的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2015-09-11 13:35
    我們也出現過幾次電柜起火的現象,現在陽明的固態繼電器都沒有用了,直接改成用施耐德的接觸器。
    平時多注意電箱內接線端子的緊固和接觸器狀態的檢查,還有就是連接加熱管的接頭要經常要電工看看,接頭的位置時間用長了會發硬,然后就有可能起火。。。
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(最遠是多遠) 真誠感謝!