passray
級別: 略有小成
|
公司的設備運行時的電流一般在30A左右。目前配電柜里面的一次回路用的6平方,二次回路用的1.5平方,控制回路用的0.5平方。都是用的多芯軟銅線,常常看到別的配電柜里面的電線都是用的單芯硬線,走線非常好看,打算把公司的所有電線都換成單芯硬線,不知有什么主意事項? |
|---|---|
|
|
|
xiakebiao
工控老人
級別: 網絡英雄
|
國外設備沒有使用單芯硬線的,電控柜接線是有規范的。 |
|---|---|
|
附件:
Control panel cable specification..pdf (31 K) 下載次數:28