樓主  發表于: 2008-06-16 21:30
可以直接在三菱觸摸屏上設定輸入值的輸入范圍嗎?如可以,怎么設定?
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 7 篇
發帖數量: 8980 個
工控威望: 8676 點
下載積分: 16969 分
在線時間: 5360(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2025-10-23
查看ymmfa的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-06-18 14:46
我比較能理解樓主的意思

想要達到此功能,在PLC里設置

上限D0,下限D2,數值D1

PLC編程,如果D1大于上限,就輸出讓D1=D0
反之,如果D1小于下限,就輸出讓D1=D2

這樣就在觸摸屏里有上限,下限,數值輸入,當然上下限一般放在特定的后臺畫面里。

不知這樣可能幫助樓主?