超碰成人av-青青草97-天天做天天躁天天躁-久久精品国产亚洲一区二区-亚洲天堂狠狠干-在线观看欧美精品-国产精品美女一区二区视频-国产成人欧美日韩在线电影-一级片免费看视频-免费国产视频在线观看-伊人网久久久-无码人妻丰满熟妇啪啪网不卡-精品欧美乱码久久久久久-国产真实夫妇视频-中文久草

xmh1215
兼職各類系統編程 13950162750 &
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 502 個
工控威望: 421 點
下載積分: 717 分
在線時間: 60(小時)
注冊時間: 2007-07-23
最后登錄: 2024-12-17
查看xmh1215的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2008-06-16 21:12
現在有松下A4系列伺服電機一套,用的是位置控制,當使用的脈沖是32767以下時,伺服電機正常運轉,當脈沖大于32767時,啟動時,伺服電機頓一下就停止,很奇怪,不知道為什么,請高人解答
熟悉各類plc  觸摸屏  變頻器  13950162750   13888993@qq.com
yerong
級別: 工控俠客
精華主題: 1 篇
發帖數量: 1932 個
工控威望: 2142 點
下載積分: 11246 分
在線時間: 885(小時)
注冊時間: 2007-08-28
最后登錄: 2025-10-17
查看yerong的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-06-17 08:39
使用32位指令就好了,應該是 plc 指令的問題