X1,X2要延遲3秒才接通,有辦法搞嗎?
我看到的延遲都是延遲線圈的,但是X1,X2是輸入端子,咋搞?難道只能用中間繼電器和計時器組合嗎?
lay111
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 34 個
工控威望: 1123 點
下載積分: 27455 分
在線時間: 323(小時)
注冊時間: 2015-08-11
最后登錄: 2019-01-14
查看lay111的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-08-29 08:21
信號激磁計時器線圈,計時器接點進PLC輸入點
讓客戶可外部調整時間     你可能想用是這個吧?