我公司用1000千伏安變壓器,電容柜總容?00千乏,分十組,每組30千乏,現在電容全部投入,功率因數才0.89左右,請問還須加電容嗎,加多少合適。主電流顯示1300安左右。請老師指教謝謝!
sanlihu
吉圓
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1194 個
工控威望: 1764 點
下載積分: 7610 分
在線時間: 587(小時)
注冊時間: 2012-08-31
最后登錄: 2025-10-20
查看sanlihu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-08-28 08:44
你廠的日平均負荷是?月平均功率因數?最大有功功率,無功功率?負載性質?
其實現在力率標準都是執行0.90,3樓說法早過時了。
說詳細點,我也可能幫得了你。