超碰成人av-青青草97-天天做天天躁天天躁-久久精品国产亚洲一区二区-亚洲天堂狠狠干-在线观看欧美精品-国产精品美女一区二区视频-国产成人欧美日韩在线电影-一级片免费看视频-免费国产视频在线观看-伊人网久久久-无码人妻丰满熟妇啪啪网不卡-精品欧美乱码久久久久久-国产真实夫妇视频-中文久草

wzd123456
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 56 個
工控威望: 152 點
下載積分: 2551 分
在線時間: 75(小時)
注冊時間: 2014-11-01
最后登錄: 2017-04-30
查看wzd123456的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-08-27 16:14
我公司用1000千伏安變壓器,電容柜總容?00千乏,分十組,每組30千乏,現在電容全部投入,功率因數才0.89左右,請問還須加電容嗎,加多少合適。主電流顯示1300安左右。請老師指教謝謝!
海浪2012
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 20 個
工控威望: 119 點
下載積分: 1520 分
在線時間: 69(小時)
注冊時間: 2010-06-22
最后登錄: 2025-09-15
查看海浪2012的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-08-28 19:52
再購買一臺成品的電容補償柜。總容?00---300KVAR.或者人家做配電柜的廠家自己就給你計算好。然后放在低壓配電室與主母線并接。