em231 是一般模塊 不是溫度專用 我想知道這三是怎么接起來的 231的端子為RA   A+   A-   溫度變送器的是 V+   V- S+ S-   pT100 是三線的  求前輩們指教 謝謝
manianshi
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 9 個
工控威望: 99 點
下載積分: 2223 分
在線時間: 18(小時)
注冊時間: 2015-04-20
最后登錄: 2016-09-13
查看manianshi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-08-24 08:31
EM231的普通模塊 不能直接和pt100箱連 所以才加了溫度變送器 你這樣接 豈不是溫度變送器上沒傳感器啊 我的意思是 只占一個模擬量輸入通道