請教一個問題,用一根240平方的鋁芯線,和用2根120平方的鋁芯線并用,哪個的載流要大些。
xingzb2
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 667 個
工控威望: 1023 點
下載積分: 1366 分
在線時間: 962(小時)
注冊時間: 2015-07-11
最后登錄: 2025-10-24
查看xingzb2的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-08-16 15:30
毫無疑問,2根120(mm2)載流量大一些。120的線載流量大約220A    240的大約是350A          但是,在壓線時就麻煩一些了。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(最遠是多遠) 感謝分享!