凌控LC121S與S7-300不能通訊,COM2\COM3勻不能通訊,檢查發現三只6A8.1損壞它是共陽極穩壓雙二極管更換后應不能通訊,更換其端口芯片6LB184后通訊正常。軟件轉232時,3卻4.95V。7腳-4.95V正常,軟件轉485,6腳0.2V,7腳4.95V正常,上機OK.