1個屏控制40臺PLC,PLC暫定三菱FX(不是停產的FX系列),請問有沒有做過類似的?
怎么做比較穩定低成本?

求指導
[ 此帖被lizhiliang在2015-08-07 09:20重新編輯 ]
niningtt
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1226 個
工控威望: 3555 點
下載積分: 854 分
在線時間: 463(小時)
注冊時間: 2010-08-24
最后登錄: 2025-12-05
查看niningtt的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-08-07 15:12
如果只是進行參數設置和顯示,而且是單頁那就用串口無協議通訊吧
做一個主站,其他從站只接受及返回數據。
主站發送數據靠頁面選擇,比如切換到9號機,那么對應的寄存器被賦值9(當然可以是其他),對應的與下位機地址就選定了,然后發送數據,或者請求數據