超碰成人av-青青草97-天天做天天躁天天躁-久久精品国产亚洲一区二区-亚洲天堂狠狠干-在线观看欧美精品-国产精品美女一区二区视频-国产成人欧美日韩在线电影-一级片免费看视频-免费国产视频在线观看-伊人网久久久-无码人妻丰满熟妇啪啪网不卡-精品欧美乱码久久久久久-国产真实夫妇视频-中文久草

lsw669007
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 135 個
工控威望: 336 點
下載積分: 665 分
在線時間: 586(小時)
注冊時間: 2006-08-19
最后登錄: 2025-12-05
查看lsw669007的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-07-31 11:34
三菱MR-J2S-20AD的伺服驅動器是200W的,其是否可以與100W的HC-KFS13電機配合使用?
將驅動器與電機實際連接了出現AL 1A報警,手冊報警異常代碼AL 1A是 電機配合異常
請教是否有辦法修改放大器的參數可將他們匹配?謝謝!
hzhcdy
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 669 個
工控威望: 851 點
下載積分: 1416 分
在線時間: 580(小時)
注冊時間: 2008-12-22
最后登錄: 2025-12-08
查看hzhcdy的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-07-31 15:57
可以修改參數讓驅動器不報警,試過短時運行無問題,能不能帶負載長時間運行就不清楚了!
樓主留言:
如何修改參數,望賜教,謝謝~
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(lsw669007) 真誠感謝!