樓主  發表于: 2015-07-30 11:48
請大家幫忙分析一下,works 2軟件,FX-3G PLC,用建行網銀數據線連接,結果,設備管理器出現黃色問號的(? USB device)  請問這種數據線還要轉換嗎?這種驅動哪里下載?
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6641 個
工控威望: 38453 點
下載積分: 16093 分
在線時間: 9837(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2025-12-15
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-07-30 14:09
引用
引用樓主xingzb2于2015-07-30 11:48發表的 請大家幫忙分析一下 :
請大家幫忙分析一下,works 2軟件,FX-3G PLC,用建行網銀數據線連接,結果,設備管理器出現黃色問號的(? USB device)  請問這種數據線還要轉換嗎?這種驅動哪里下載?


如果你是默認路徑安裝的GX Works,那么其安裝目錄下就有驅動程序:C:\MELSEC\Easysocket\USBDrivers

Good Luck~