我單位有一臺往復式空壓機,電機是15KW,啟動是接觸器控制直接啟動。現在的問題是,頻繁啟動后接觸器觸點經常燒壞,熱保護會經常動作。想用變頻器控制啟動,改善上述狀況,不知可不可行?祈盼有高人指點。 |
|---|---|
|
|
|
xingzb2
級別: 論壇先鋒
|
空壓機啟動頻繁,是用氣量大造成的。 最有效的辦法就是加一個1--2立方的儲氣罐。可以降低電機啟動次數,延長接觸器和電機的使用壽命。 另外也可以再買個7.5KW的空壓機,對一部分設備供氣。 星-三角啟動,不適合用在往復式空壓機上。因為Ｋ第一次営外ｄ余都是帶負載啟動,降壓后的起動轉矩只有全壓時的1/3,都不知道能不能轉的動。 [ 此帖被xingzb2在2015-07-23 19:02重新編輯 ] |
|---|---|
|
|