樓主  發表于: 2015-07-17 16:06
現一條生產線主機用315-2DP PLC 與s7-200 224XP用EM227做PROFIBUS DP通訊,但出現一個問題兩PLC能通訊上 但是315只能讀200的數據 不能寫數據到200是怎么回事呢,哪位高手幫解答一下
天使之心
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 188 個
工控威望: 323 點
下載積分: 4221 分
在線時間: 142(小時)
注冊時間: 2009-02-08
最后登錄: 2025-12-07
查看天使之心的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-07-23 13:59
這個詳細解釋比較麻煩,當面講就容易。
你就記住組態EM277的時候選擇的數據長度和地址對應關系就行。比如,組態時選擇的是8字節進8字節出,對應S7-200的V0起始位,S7-300分配給EM277的地址是IB2~ib9、QB6~QB13。那么,S7-300中的QB6~QB13就對應S7-200中的VB0~VB7、IB2~IB9對應VB8~VB15。在兩端PLC編程的時候選擇這些地址傳送數據就行了。