樓主  發表于: 2015-07-17 08:48
臺達plc是dvp14ss211t的,通信線就是臺達自帶的線再加上usb轉232的,插到電腦上顯示出通信端口,這個端口在wplsoft軟件里也能找到,各個參數我也相對應的設置了,ASCII和RTU兩種情況下我都試過,就是連接不上,求高手指點迷津!
蔣海軍
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 72 個
工控威望: 399 點
下載積分: 2091 分
在線時間: 168(小時)
注冊時間: 2009-10-19
最后登錄: 2025-09-16
查看蔣海軍的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-07-18 22:20
你的pc站號有問題,默認改為1
樓主留言:
是把plc上通信站號改成1嗎?試了不行。電腦端口里沒有這個項!