超碰成人av-青青草97-天天做天天躁天天躁-久久精品国产亚洲一区二区-亚洲天堂狠狠干-在线观看欧美精品-国产精品美女一区二区视频-国产成人欧美日韩在线电影-一级片免费看视频-免费国产视频在线观看-伊人网久久久-无码人妻丰满熟妇啪啪网不卡-精品欧美乱码久久久久久-国产真实夫妇视频-中文久草

hu9876699
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 3 個
工控威望: 92 點
下載積分: 573 分
在線時間: 4(小時)
注冊時間: 2015-07-15
最后登錄: 2015-07-17
查看hu9876699的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-07-15 10:21
X1  X2  2個按鈕 同時按下Y0 有輸出,PLC 接按鈕沒問題。觸摸屏程序  GT與GX虛擬調試也沒問題。可是GT與PLC連接時 調試  就不行。 X1 X2   2個按鈕程序中 置位和點動 都不行。  求大俠指教。
銘勇猛
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 47 個
工控威望: 561 點
下載積分: 13388 分
在線時間: 113(小時)
注冊時間: 2015-06-17
最后登錄: 2025-09-26
查看銘勇猛的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-07-15 10:51
樓上說的對,X點是輸入信號,只能通過外部觸發,內部是不能用的,如果需要點可以使用內部的M點來觸發。
引用
引用第2樓tingfenghu于2015-07-15 10:37發表的  :
X1 X2 只能讀不能寫,只能外部置位.需要采用M1,M2這些才可以.