超碰成人av-青青草97-天天做天天躁天天躁-久久精品国产亚洲一区二区-亚洲天堂狠狠干-在线观看欧美精品-国产精品美女一区二区视频-国产成人欧美日韩在线电影-一级片免费看视频-免费国产视频在线观看-伊人网久久久-无码人妻丰满熟妇啪啪网不卡-精品欧美乱码久久久久久-国产真实夫妇视频-中文久草

15201995539
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 35 個
工控威望: 267 點
下載積分: 619 分
在線時間: 122(小時)
注冊時間: 2013-05-22
最后登錄: 2024-04-28
查看15201995539的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-06-30 14:58
各位朋友:以前用三菱MR-J3-A伺服,我都是用PLC發DC24V脈沖,集電極開路方式,但是現在我要用運動控制器接差分方式,而運動控制器是DC5V脈沖輸出,這個怎么解決?也做過PLC發DC24V脈沖給步進電機驅動器,加2K電阻。有經驗的朋友請指教
yerong
級別: 工控俠客
精華主題: 1 篇
發帖數量: 1937 個
工控威望: 2147 點
下載積分: 11257 分
在線時間: 888(小時)
注冊時間: 2007-08-28
最后登錄: 2025-10-29
查看yerong的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-06-30 16:45
直接接成差分方式就可以