樓主  發表于: 2015-06-15 09:08
今天第一次用SM331模擬量模塊檢測電流信號遇到這樣的問題,組態正確,下載程序后,采用電流2線制接法。量程卡也都正確放置,但是有4-20mA電流輸入時,模擬值一直在32767,沒有任何變化,通過萬用表測量,4-20mA的電流是有變化的,但是模擬值還是32767。不知道如何調整增益和偏置。兩線制直接接入模塊的+/-,模塊是6ES7 331-7KB02
zhuxu316
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 55 個
工控威望: 180 點
下載積分: 442 分
在線時間: 194(小時)
注冊時間: 2014-02-10
最后登錄: 2025-07-26
查看zhuxu316的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-06-15 11:52
重啟了嗎?