各位大師,最近看到好多關于電纜載流量的很多種說法,現在都搞不清楚載流量的計算了,10下五,100上2,25 35 四三界,70 95 二倍半,銅線升級算,裸線加一半,   而今天聽到一電纜老板說10平方的電線可以帶35KW的電機,22KW電機用10平方的電纜和,做直接啟動,而電纜是YZ 3*10+1*6
藍藍天
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 64 個
工控威望: 266 點
下載積分: 23575 分
在線時間: 377(小時)
注冊時間: 2007-10-21
最后登錄: 2025-10-30
查看藍藍天的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-06-02 00:01
放屁。30kW電機哪要用20平方的電纜,只要用16平方的電纜足夠了,10平方國標線也可以用。22kW電機只要用10平方的電纜就夠了。