如圖,,我把程序寫入PLC后,,,X0外部輸入為1.   CT1008計數一次,問題來了  有時候CT1008計數不止一次,有時2次,3次  直接加10次也有。。這個是什么情況   X0稱成上升沿也這樣。。 請教?
深圳周邊接活,, 希望認識更多圈內的朋友。我QQ:179135080 ,,, 手機:13715192156
lixianji_007
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 241 個
工控威望: 2874 點
下載積分: 5870 分
在線時間: 781(小時)
注冊時間: 2011-08-27
最后登錄: 2025-10-13
查看lixianji_007的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-06-01 11:55
輸入X0一直為ON時不會多次計數的吧,會不會是輸入信號外部按鈕接觸不良導致該信號ON——OFF時常切換,如是其它的外部傳感器等信號有不穩定的情況也可在輸入信號X0后加一個定時器穩定一下,定時器輸出控制計數。
天下事有難易乎?為之,則難者亦易矣!不為,則易者亦難矣!