現有一臺達es  plc在執行原點回歸后y0停止而y1仍然輸出不知何故,新手請解答
andy_gao
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 277 個
工控威望: 449 點
下載積分: 2188 分
在線時間: 226(小時)
注冊時間: 2012-08-02
最后登錄: 2025-05-06
查看andy_gao的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-06-01 21:32
引用
引用第8樓cwxok于2015-06-01 10:41發表的  :
方向燈何時亮何時不亮,臺達PLC是看心情的,能說這不是BUG

什么看心情,如果方向紊亂,那就是bug,但事實上他不會造成定位錯誤
如果Y1是方向的話,這個是正常的,等下一次定位執行時會自動根據運動方向來開關Y1,信捷的也是這樣,三菱的沒太注意