超碰成人av-青青草97-天天做天天躁天天躁-久久精品国产亚洲一区二区-亚洲天堂狠狠干-在线观看欧美精品-国产精品美女一区二区视频-国产成人欧美日韩在线电影-一级片免费看视频-免费国产视频在线观看-伊人网久久久-无码人妻丰满熟妇啪啪网不卡-精品欧美乱码久久久久久-国产真实夫妇视频-中文久草

303802090
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 3 個
工控威望: 92 點
下載積分: 573 分
在線時間: 2(小時)
注冊時間: 2015-05-29
最后登錄: 2023-09-26
查看303802090的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-05-29 10:43
公司要做一個設備,一條無級調速長輸送帶,只在最前面裝一個光電檢測工件,工件放置密度為間距最小50CM,在輸送帶的旁邊有6把噴槍(噴槍位置可調整)在噴槍范圍內有工件是輸出無工件是停止(噴槍范圍可調)。在輸送帶電機上裝一編碼器,  剛學PLC,不知怎樣編程。請各位前輩指點,怎樣才能達到要求?
     三菱PLC加西門子屏
  謝謝各位了
niningtt
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1226 個
工控威望: 3555 點
下載積分: 854 分
在線時間: 463(小時)
注冊時間: 2010-08-24
最后登錄: 2025-12-05
查看niningtt的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-05-29 11:40
在生產時噴槍位置也就是固定的,既是到光電距離固定,也就是編碼器脈沖數固定。那么問題就來了,知道噴槍的脈沖數了,也可以知道物件上來時候的編碼器計數。其實也就是絕對位置計數。
比如最后噴槍到光電位置,可以大概估算出最多工件數。記錄每個工件的絕對位置脈沖數。可使用字左移指令,然后任意一個寄存器滿足噴槍位置條件就開啟噴槍