超碰成人av-青青草97-天天做天天躁天天躁-久久精品国产亚洲一区二区-亚洲天堂狠狠干-在线观看欧美精品-国产精品美女一区二区视频-国产成人欧美日韩在线电影-一级片免费看视频-免费国产视频在线观看-伊人网久久久-无码人妻丰满熟妇啪啪网不卡-精品欧美乱码久久久久久-国产真实夫妇视频-中文久草

ycet
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 23 個
工控威望: 175 點
下載積分: 609 分
在線時間: 5(小時)
注冊時間: 2008-05-03
最后登錄: 2021-02-15
查看ycet的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2008-06-12 22:18
最近發現一個問題:偶爾有PLC在發脈沖但伺服馬達不動。怎樣才知道PLC發出的脈沖放大器收到沒?
    不知怎樣解決這問題。
ycet
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 23 個
工控威望: 175 點
下載積分: 609 分
在線時間: 5(小時)
注冊時間: 2008-05-03
最后登錄: 2021-02-15
查看ycet的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-06-14 23:50
謝謝朋友們的指導,是松下A4伺服。
線路應該沒問題
脈沖發送完成到再次發脈沖的時間很短,會不會有沖突而使得Y0一直O(jiān)N。
另外PLC 和伺服發大器的漏源極的問題是什么意思,能不能解釋一哈。謝謝