樓主  發表于: 2015-05-13 14:25
       各位工控前輩,本人遇到情況如下:總斷路器(80A,L+N),下端分出六個分斷路器（其中四偸锹╇姳Ｗo斷路器10A,另外兩個是普通斷路器6A);現在遇到的問題,系統工作一段時間以后出現總斷路器跳閘(操作手柄并看似未跳閘一樣,但是電路斷開了)而分斷路器卻未動作?
   懇請各位前輩指導一下!
jeffwang2011
千里獨行客
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 966 個
工控威望: 6061 點
下載積分: 2034 分
在線時間: 988(小時)
注冊時間: 2015-02-28
最后登錄: 2021-11-02
查看jeffwang2011的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-05-13 16:25
總斷路器是帶漏電保護的嗎?我也遇到過因為漏電總閘跳而分閘不跳的問題。
jeffwang2011
千里獨行客
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 966 個
工控威望: 6061 點
下載積分: 2034 分
在線時間: 988(小時)
注冊時間: 2015-02-28
最后登錄: 2021-11-02
查看jeffwang2011的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-05-14 11:06
引用
引用第7樓jmustao于2015-05-13 17:11發表的  :


現在懷疑兩個方面:第一 就像您說的,可能總斷路器壞了;第二 懷疑是不是那個分路的電纜有問題了,分路電纜短路了,但是短路電流已經大于該分路上斷路器的的分斷能力了，所以總斷路器斷開,但是第二種可能性很小的,因為采用是一個系列的斷路器,短路分斷電流應該是一樣的!
   還需要補充說明一下是:目前情況好像是這樣子的:單獨單時間工作每個分路都沒問題的,當啟動第二個或者第三第四分路時,可能會出現總斷路器跳閘的,并不是每次都一樣的情況



應該是過流跳閘了,換一個電流更大的總斷路器試下吧。。。