超碰成人av-青青草97-天天做天天躁天天躁-久久精品国产亚洲一区二区-亚洲天堂狠狠干-在线观看欧美精品-国产精品美女一区二区视频-国产成人欧美日韩在线电影-一级片免费看视频-免费国产视频在线观看-伊人网久久久-无码人妻丰满熟妇啪啪网不卡-精品欧美乱码久久久久久-国产真实夫妇视频-中文久草

hongye193
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 15 個
工控威望: 147 點
下載積分: 1016 分
在線時間: 9(小時)
注冊時間: 2013-05-29
最后登錄: 2025-06-30
查看hongye193的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-05-06 19:42
各位大神,如題:
    想用磁性開關來直接接到繼電器線圈,控制繼電器動作
請問,假設磁性開關和 繼電器線圈 電流,電壓都在允許范圍內,
那么是否可以這樣接,使用時要注意什么,使用壽命如何??
多謝
老兔子
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 654 個
工控威望: 830 點
下載積分: 6759 分
在線時間: 542(小時)
注冊時間: 2008-06-27
最后登錄: 2025-10-21
查看老兔子的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-05-06 19:52
可以,只要注意磁性開關的允許通過的(工作)電流不能小于繼電器吸引線圈的工作電流和它們的額定工作電壓一致即可。

如果繼電器的工作電流和額定電壓都超過磁性開關的額定工作電流和電壓,很容易降低磁性開關的使用壽命,甚至很快就損壞。