接線都正確,3u-485ADP側RD 燈都不亮。。程序因該正確有發送信號!M8438報錯,串口通信錯誤。請求大神給指點下迷津。變頻器參數都設置了(pr117--pr124)在NET模式
[ 此帖被1003858641在2015-05-04 08:45重新編輯 ]
slslj47
梅花香自苦寒來!!!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 203 個
工控威望: 396 點
下載積分: 2807 分
在線時間: 174(小時)
注冊時間: 2007-11-01
最后登錄: 2025-08-09
查看slslj47的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-05-03 21:02
你通信通道到底選的1還是2啊,同個站點通信有1有2,(能不出錯?)
運行控制指令的代碼也是錯的,
程序還有雙線圈輸出錯誤
檢查下你的程序,多看通信手冊!ok