樓主  發表于: 2015-04-13 15:17
大家好:本人在修理powerflex400變頻器時修理完畢式啟動20秒后顯示FAULT032故障代碼停機,資料中查不到該代碼信息,希望各位師傅指點一二謝謝
625687352
平常心
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 9 個
工控威望: 102 點
下載積分: 597 分
在線時間: 15(小時)
注冊時間: 2014-12-31
最后登錄: 2023-03-10
查看625687352的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-04-14 06:54
f32這個代碼手冊上查不到
625687352
平常心
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 9 個
工控威望: 102 點
下載積分: 597 分
在線時間: 15(小時)
注冊時間: 2014-12-31
最后登錄: 2023-03-10
查看625687352的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-04-25 00:54
查到了,問題很簡單,風扇缺失,更換后故障排除